    为了节约回填土成本 我想等到 工程主体完工后 将建筑垃圾倒入地下室 当回填土 但是现在看到 地下室浸水很严重了 等主体完工后搞 防水不知道有没有关系
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室外浸水,一定要注意设计是否有抗浮设置,如无就应注意,因地下室外未回填,下雨时导致室外浸水严重,会导致水压有将地下室浮起现象(当然,如主体工程已建至多层或有一定的重量,就不至于这现象),以上为个人观点,谨供参考。

    2012-05-16 08:03:57 

  • 建议马上进行防水施工、回填。

    2012-05-16 08:14:19 

  • 将建筑垃圾倒入地下室当回填土对结构和防水都不利。倘若造成地下室渗水,返修既麻烦费用又高。

    2012-05-16 08:21:09 

  • 首先,建筑垃圾怕是不能作为回填土,其次,就算建筑垃圾能作回填土,那你做了防水后倒入建筑垃圾,怕是也不能保证防水层不被建筑垃圾中较尖利的东西划破,导至防水层失去其防水作用

    2012-05-16 08:16:42 

  • 首先,建筑垃圾怕是不能作为回填土,其次,就算建筑垃圾能作回填土,那你做了防水后倒入建筑垃圾,怕是也不能保证防水层不被建筑垃圾中较尖利的东西划破,导至防水层失去其防水作用。 另外,如果你真用建筑垃圾回填地下室基坑周边啊,将来地下室侧壁漏水了,您还用不回来维修啊,防水工程的质量保修期可是5年啊,不知道老兄你把哪里看的重要,是现场做过设计变更,想法让业主补偿一些费用,还是现在先省一点小钱,将来多掏一些大钱去做维修划算啊。 办法总是人想出来的啊,千万不要去干捡到芝麻却扔了一个大西瓜的事情啊。

    2012-05-16 15:40:53 

  • 你好:首先在回填土之前要护清楚回填土的要求。 6-1-9 土方回填 6-1-9-1 土料要求与含水量控制 填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性,如设计无要求时,应符合以下规定:(1)碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺土厚的2/3),可用于表层下的填料;(2)含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料;(3)淤泥和淤泥质土,一般不能用作填料,但在软土地区,经过处理含水量符合压实要求的,可用于填方中的次要部位。 填土土料含水量的大小,直接影响到夯实(碾压)质量,在夯实(碾压)前应先试验,以得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实(或碾压)遍数。含水量过小,夯压(碾压)不实;含水量过大,则易成橡皮土。各种土的最优含水量和最大密实度参考数值见表6-55。粘性土料施工含水量与最优含水量之差可控制在-4%~+2%范围内(使用振动碾时,可控制在-6%~+2%范围内)。 土的最优含水量和最大干密度参考表 表6-55 项次 土的种类 变动范围 最优含水量(%)(重量比) 最大干密度(t/m3) 1 砂土 8~12 1.80~1.88 2 粘土 19~23 1.58~1.70 3 粉质粘土 12~15 1.85~1.95 4 粉土 16~22 1.61~1.80 注:1.表中土的最大干密度应以现场实际达到的数字为准; 2.一般性的回填,可不作此项测定。 土料含水量一般以手握成团,落地开花为适宜。当含水量过大,应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水性材料等措施;如土料过干,则应预先洒水润湿,每1m3铺好的土层需要补充水量(L)按下式计算: (6-24) 式中 V——单位体积内需要补充的水量(L); w——土的天然含水量(%)(以小数计); wop——土的最优含水量(%)(以小数计); ρw——填土碾压前的密度(kg/m3)。 当含水量小时,亦可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施。 在气候干燥时,须采取加速挖土、运土、平土和碾压过程,以减少土的水分散失。 当填料为碎石类土(充填物为砂土)时,碾压前应充分洒水湿透,以提高压实效果。 主体到顶后回填也是可以的,基坑四周应该有砖砌的防水坝,你们的工地没有做吗?一般的工程地下部分完成后就可以考虑回填了。这样房屋的四周也可以堆放材料。

    2012-05-16 08:45:06 

  • 你这样的话,是不是地下室的地面会被水浸泡了,会侵袭你的构件的吧,会影响结构的

    2012-05-16 08:01:40 

  • 为了节约回填土成本 我想等到 工程主体完工后 将建筑垃圾倒入地下室 当回填土 ------------------这时绝对不行的,正常应该挖出来重新按规范做外防水(防水层、低透水率材料分层夯填等措施) 但是现在看到 地下室浸水很严重了 等主体完工后搞 防水不知道有没有关系----------------------必须挖出来重新做防水。

    2012-05-16 08:17:27 

  • 就我所知,有地下室的这种应该要做防水吧,这个不能为了节约成本少的。回填土也是,建筑垃圾是不能用做回填的,必须按要求来,那个建筑垃圾的外运费你应该可以找你的甲方要的,拉来的回填土也是可以的!

    2012-05-16 09:30:04 

  • 地下室应该是在板底做防水的 也就是在垫层上做防水的 你的地下室没有做板下防水吗,怎么进水了呢 主体结束后做防水是可以的 但需要用煤气烘烤,达到混凝土表面干燥才可以做防水,这两个成本你可以根据当地的市场价比较一下,看看那个成本更低一些。

    2012-05-16 09:06:02 

  • 地下室浸水如果是从侧壁渗漏进去的,建议赶快做防水后回填,如果从底板渗漏进去的,地下室只能改养鱼池了。 用建筑垃圾当回填土,用这样的方案施工楼一定也交不了工,技术、预算人员在这样的公司干也永远是垃圾。

    2012-05-16 10:37:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!