• 砖墙内的加固钢筋布置方式

    MU10烧结非粘土实心砖、M5加气砼砌块
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:后砌墙里的拉结筋布置时,首先按图纸的要求来布置,再结合砖的模数来综合考虑一下,一般的间距都是按500考虑的,如果不好按500的布置要办一下签证,以免将来结算时遇到麻烦。

    2012-05-16 08:51:58 

  • 具体也要看是什么钢筋,如果是通长布置,可以在墙属性的通长钢筋中设置;如果是砌体加筋,那么就要在砌体加筋界面,采用自动设置。 图纸没有要求可以不施工和计算,对于设计的遗漏,这是设计的事情,也可以在事先与设计沟通。

    2012-05-16 08:50:16 

  • 砖墙内的加固钢筋 可以定义 砌体加筋 进行布置;

    2012-05-16 08:51:08 

  • 首先要看图纸的设计注明,按照设计注明的要求计算。 不会没有的,如果没有就是设计遗漏,需要有设计补充变更。

    2012-05-16 08:47:36 

  • 沿墙高,每隔500,设置,长度不小于900.

    2012-05-16 09:05:40 