• 斜屋面梁合并问题

    斜屋面梁 图纸上信息不同 能不能合并 如果合并不了 钢筋算量怎么才会准

    梁合并

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    属性不同的梁是不能合并的。如果梁编号相同,应该在原位标注中修改属性,不能定义成另一种梁。只要调好斜板,平齐板顶即可。钢筋自动根据斜度计算长度,不影响节点构造。如果设计有要求,可以编辑钢筋。

    2012-05-16 09:12:49 

  • 屋面是按照板分割的。和梁没关系。设置好板过后平齐板顶就行了!

    2012-05-16 09:14:14 

  • 斜梁把梁起点标高和终点标高设置好就可以。

    2012-05-16 12:51:58 