• 剪力墙暗柱箍筋的组合方式及非阴影区钢筋配置

    专家您好,这段时间用GGJ2009算一栋剪力墙结构的住宅发现以下几个问题,不知是图纸深度不够还是有一些既成的规定可以参考: 1、定义暗柱时,暗柱箍筋到底该咋组合犯难了,因为暗柱表中未将箍筋组合形式分析出来,就可能出现多种组合情况,以哪一种更适当呢?(详见截图) 且————“依照04SG330第1页说明,1.4.7-剪力墙阴影区约束边缘构件箍筋的长边不大于短边的3倍,且相邻两个封闭箍筋相互搭接1倍纵筋间距,并勾住纵向钢筋”可以排除其中一些不符该规定的几种组合,但有时不能排除所有的情况,到底该怎么定,此外我的图纸结构设计总说明中未参照该图集,我这样参照可以吗? (我截了其中一个暗柱图,并自行分析了几种可能的箍筋组合情况) 2、图纸上约束边缘构件非阴影区只有尺寸,配筋信息不详,那是不是非阴影区的竖向分布筋钢筋及间距同墙身,水平方向按照《06G901-1钢筋混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》P3-2~3-4的做法,非阴影区可设置外围封闭箍筋,内部再“根根拉”或者以墙身水平筋作为封闭箍筋,内部再“根根拉”是这样吗?具体选哪一个由方案定,还是咨询设计,抑或怎么着?(图纸上没有相关说明,也没有指定具体参照哪一个构造详图) -----------望各位不吝指教

    暗柱表

    配筋信息

    答疑解惑

    问题补充: 针对我这个情况,在GGJ2009中,对约束边缘构件非阴影区的钢筋设置及尺寸信息是不是需要合并到暗柱(图集所述阴影区)里定义,也即把约束边缘构件都在软件里定义为一个暗柱? 此前了解到,有说非阴影区的拉筋可在暗柱其他箍筋里输入,而不必建成图元画上; 后面又了解到,照此的话,其他箍筋算了一次,而非阴影区所在部位的墙体又算了一次,就会出现重复算的情况,所以非阴影区还是应该合并到暗柱一起定义一起画,个人比较认同后面这一说法,只是还没亲自试验,不知道哪个在理,大家是怎么操作的呢,望指教!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 首先图纸没有给出约束的做法,则标准图就是主要的依据。 约束边缘的纵筋是用墙的竖向钢筋。箍筋和拉筋同暗柱的直径和规格。这是钢筋直径和规格的组成。 如下图,封闭箍筋的位置如下图,就是要与暗柱的箍筋相交。绿色的为拉筋,可以多排布置,标准图上只显示了一根。 a 从您的解答来看,意思应该是:非阴影区的竖向分布筋规格和间距都同墙身配置,而外围设置封闭箍筋,则箍筋和内部拉筋规格间距都同暗柱是这样的吧~~ :是的。 b 竖向筋确定后,那水平筋是外围设封闭箍还是以墙身水平筋替代,取哪一个较好?单独设置外围箍筋,量肯定大一些,是不是实际中大多都采用这样多一点呢?这个图集上有要求,如果用墙的水平钢筋代替的话,设计应该说明,如果不说明,则不代替。 c 做了一个问题补充 对约束边缘构件非阴影区的钢筋设置及尺寸信息是不是需要合并到暗柱(图集所述阴影区)里定义,也即把约束边缘构件都在软件里定义为一个暗柱?此前了解到,有说非阴影区的拉筋可在暗柱其他箍筋里输入,而不必建成图元画上;后面又了解到,照此的话,其他箍筋算了一次,而非阴影区所在部位的墙体又算了一次,就会出现重复算的情况,所以非阴影区还是应该合并到暗柱一起定义一起画,个人比较认同后面这一说法,:是可以的。但是暗柱的纵筋间距和墙的纵筋有时可能不一样,这样会影响箍筋的尺寸。但是影响不是很大,可以使用。

    广联达服务新干线

    2012-05-16 11:33:09 

  • 1、可以任意选择一种组合。 2、图纸上约束边缘构件非阴影区只有尺寸,配筋信息不详,是非阴影区的竖向分布筋钢筋及间距同墙身,水平方向按照《06G901-1钢筋混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》P3-2~3-4的做法,非阴影区可设置外围封闭箍筋,内部再“根根拉”不以墙身水平筋作为封闭箍筋,内部再“根根拉”。 根据,04SG330中的 1.4.7 的说明. 外围封闭箍筋和内拉筋的级别及间距是同暗柱的 “不以墙身水平是一种经验

    2012-05-16 11:32:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题