• 设计给出了通常拉筋,还用设计砌体加筋吗?

    下面这个是设计给出的,并且设计说明里并没有提到其他有关砌体加筋的信息,是不是只考虑这种通常拉筋即可, 这种拉筋的设置方法是什么,只在砌体通长筋中设置会不会把横向的短筋部分遗漏

    短筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 在软件中设置了通长筋,就不需要再设置砌体加筋了 部分不合适的地方可以用砌体加筋修改补充

    2012-05-16 11:27:23 

  • 你的这个图反应的不是通常拉筋,而是砌体加筋。图上画的那一段上面写着“通常”指的是这一段是连续没有搭接的,你在CAD上面量尺寸或者在图纸上面量尺寸,那就是伸入墙的长度。你用【自动生成砌体加筋】功能,输入相应的数值即可。

    2012-05-16 12:24:50 

  • 墙体转角处要设置加筋。

    2012-05-16 12:33:55 

  • 你的理解是对的,一般应该是这样的。

    2012-05-16 11:28:27 

  • 设置了通长筋后不需要单独设置砌体加筋,只在砌体墙里面设置了,不需要单独画砌体加筋……

    2012-05-16 13:00:13 

  • 那就按通长筋老考虑

    2012-05-16 12:13:24 

  • 这是砌体加筋,气体加筋的配筋及样式在砌体加筋那里可以选择设置~至于长度我认为是整段气体隔墙的长度~~

    2012-05-16 14:14:22 

  • 你说的这个事砌体墙的通长加筋,在砌体墙里面设置。砌体加筋是在砌体墙端部预埋或是植筋与砌体墙的通长钢筋的搭接用的钢筋,要我算是都要设置的,如果不设置,就与现场施工不一致了,请你仔细想想是不是这个道理。

    2012-05-16 14:45:23 

  • 根据您的表述你的理解正确的;然而,也有设计要求砌体加筋的,一般是这样的:一般钢筋混凝土墙施工打都不甩筋的,二次结构施工时,砌块墙要加钢筋的,节点部位就像你的图示(不过软件设置好几种加筋节点的比如植筋等),如果墙体通常加筋一般2根钢筋,有的还要有横向的拉筋。

    2012-05-16 14:46:19 

  • 个人觉得这个是砌体加筋。因为如果墙体通常加筋一般2根钢筋,有的还要有横向的拉筋。

    2012-05-17 09:03:47 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题