• 剪力墙的绘制

    1.我拿到一套图纸,结构施工图上剪力墙的墙柱表中举例是gqz-1,用虚线标注了墙身区,但是剪力墙平面上就没注明了墙身,遇到这个情况我应该怎么处理啊,另外cad图上和图纸上一样,只有个墙柱。 2.在剪力墙的绘制时,我有点疑惑:教程中是先画墙再画柱,比如墙长画的时候为1000,但是加上暗柱(端柱)时,它的长度就只有600了,那此种做法指墙身为1000还是600呢?如果是600,为何不直接绘制600的墙再加上400的柱呢?麻烦解释哈啊? 3.柱表中用虚线标注的墙身区和剪力墙平面图上标注的Q,是不是两个不同 的意思,分别指什么如果不同。 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般初学都会有这种疑问,首先,暗柱它本身也是剪力墙,你可以认为暗柱是剪力墙在这个地方加强钢筋了。所以1.你画图的时候不管图纸是墙本身还是墙柱什么的,你都要按照厚度画上相应的剪力墙。2.其实你说的1000的墙点上暗柱与600的墙再加上400的柱计算出来的钢筋量是完全一样的。之所以都画上墙是为了钢筋导图形算量软件的时候默认是不导暗柱的,你的暗柱与剪力墙到计算砼的时候都是套剪力墙子目的。那样会导致你的剪力墙与砌体墙之间不连续。到时候你计算房间装修或者点建筑面积的时候因为不封闭就会非常不方便。你可以自己试验一下就知道了,这样印象深。。。3.柱表中示意的虚线墙身与平面图上标注的Q是一回事。虚线标注是指你暗柱部分箍筋或拉筋与旁边位置的剪力墙的一种构造关系。你定义暗柱尺寸的时候根据具体情况来定义长度,原则就是保证你暗柱的钢筋算量正确就可以了。

    2012-05-16 15:43:47 