ARES 2014-03-24 11:11:48 | 安徽省 云翻样 | 1744查看 3回答
梁下部通长钢筋什么时候断开,什么时候通长,怎么判断?
梁下部通长钢筋图集中是遇支座断开,锚入支座内,实际施工中是连续通过的,用套筒链接,怎么区分判断,钢筋三维能看到套筒位置么。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连续通过对于钢筋量来说是个节省,但受到现场条件的制约:若现场是先浇筑墙、柱构件,铺设梁底而后绑扎梁构件,此时连续通过施工还是方便的,并节省原材料;但若现场是把柱、梁、板一次浇筑的,也就是说把梁的侧帮、板的底模都铺设完毕了才进行绑扎梁构件,下部筋连续通过会给施工带来很大难度,此时现场的施工方法是下部筋遇支座断开的
2014-03-24 11:24:41
-
梁下部通长钢筋图集中是遇支座断开,锚入支座内,实际施工中是连续通过的,用套筒链接,怎么区分判断,钢筋三维能看到套筒位置么。
答:你好:
1、在软件中是看不到这个套筒的。
2、钢筋连续通过可以再计算设置中设置。
2014-03-24 11:12:54
-
钢筋三维中看不到套筒连接的位置。
2014-03-24 11:13:02