• 消防喷淋中不同平面管道相交该如何处理?

    用广联达安装算量算消防喷淋时,经常碰到不同平面的管道在平面图中显示是相交的,我尝试过用新建管道构件,设置不同标高来处理这个问题,但不是很成功,在同一相对标高中,软件会自动生成立管,而且跟之前已识别完成的管道相交生成三通四通(但我设置的构件标高不同),像这种其实没有相交的地方通过合并两条线段或使用构件属性编辑器工程量太大,想请教一下该如何处理比较方便快捷?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (40) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在CAD操作设置里的CAD识别选项,修改相关属性即可

    2012-05-16 20:41:32 

  • 已采纳
    不影响算量,应该不用管它。

    2012-05-16 20:45:05 

  • 已采纳
    不能修改标高,在同一平面先交,把和沟槽式管道相交的管件删除即可,其它的非沟槽式管件是不计算的,所以不用管。对套价是没有关系的。

    2012-05-16 21:29:41 

  • 已采纳
    用广联达安装算量算消防喷淋时,经常碰到不同平面的管道在平面图中显示是相交的,我尝试过用新建管道构件,设置不同标高来处理这个问题,但不是很成功,在同一相对标高中,软件会自动生成立管,而且跟之前已识别完成的管道相交生成三通四通(但我设置的构件标高不同),像这种其实没有相交的地方通过合并两条线段或使用构件属性编辑器工程量太大,想请教一下该如何处理比较方便快捷? 我一般采用打断扣立管功能。

    2012-05-16 21:38:18 

  • 已采纳
    一般是扣立管,施工现场也是这样的,要绕过去,软件中的处理就是管道编辑--扣立管--选择要扣的立管,如果还不知道怎么操作的就可以看软件下面状态栏中操作提示

    2012-05-16 21:57:36 

  • 已采纳
    进来看看 学习学习...

    2012-05-16 22:21:21 

  • 已采纳
    同意至尊宝的说法,我也是这么做的

    2012-05-16 21:43:06 

  • 已采纳
    进来学习一下!

    2012-05-16 21:50:11 

  • 已采纳
    进来学习...

    2012-05-16 22:06:47 

  • 已采纳
    是这样的采用扣立管的功能的,个人觉得这个操作起来也比较麻烦,我们就知道有这个功能就好了,如果不是要求不是极度很严格的话,这点多出来的量可以忽略不计的,既然是喷淋,管子管件的量必然很多,这点东西不会影响到造价的。自己知其然、知其所以然就OK啦。

    2012-05-16 22:09:52 

  • 已采纳
    在CAD图纸上识别修改构件就可以了

    2012-05-16 22:28:39 

  • 已采纳
    你没有把不需要的CAD图层隐藏起来,在进行识别

    2012-05-16 22:53:14 

  • 已采纳
    识别完成以后调整标高就可以了。或者直接设置线型不同的高度再识别

    2012-05-16 22:59:04 

  • 已采纳
    多看看教学视频,学习下。

    2012-05-16 22:33:09 

  • 已采纳
    路过,学习。

    2012-05-16 23:34:19 

  • 已采纳
    使用管道编辑里的扣立管功能

    2012-05-16 23:18:26 

  • 已采纳
    用广联达安装算量算消防喷淋时,经常碰到不同平面的管道在平面图中显示是相交的,我尝试过用新建管道构件,设置不同标高来处理这个问题,但不是很成功,在同一相对标高中,软件会自动生成立管,而且跟之前已识别完成的管道相交生成三通四通(但我设置的构件标高不同),像这种其实没有相交的地方通过合并两条线段或使用构件属性编辑器工程量太大,想请教一下该如何处理比较方便快捷? 提问者不是问如何生产李冠,而是多生产立管了并形成了三天或四通。 1、喷淋的识别大家为简单快捷迅速一般都i是采用软件的自动识别功能,喷淋管道自动识别功能对CAD图纸要求是比较高的,CAD出现相交、漏画、错画对软件的识别管径影响很大,甚至出现识别错误,因此我认为工程很大时为防止以后识别完毕避免大量的修改和检查用时,可以再在CAD中把图纸进行检查、图层进行处理,修正CAD存在的错误,并把不同防火分区或标高的图层加以区分,这样虽然修正CAD的时间可能多一些,但是识别完毕只需检查一下主管基本就ok 2、也可以在识别时把在不同标高的管道分两次识别,利用F6。 根据你说的情况我认为,虽然第一种方法费事,但是还是可以成功的,不妨试试。

    2012-05-17 05:39:17 

  • 已采纳
    进来学习学习的

    2012-05-16 23:20:00 

  • 已采纳
    同意4楼的说法

    2012-05-17 07:38:44 

  • 已采纳
    打断节点处,然后修改标高

    2012-05-17 10:56:38 

  • 已采纳
    还是用打断管子的将其标高与其它管子稍微错开设置,工程量基本符合要求,不会差的太多,还省事

    2012-05-17 06:51:26 

  • 已采纳
    路过,学习一下

    2012-05-17 07:19:45 

  • 已采纳
    扣立管,就是管道编辑--扣立管--选择要扣的立管,如果还不知道怎么操作的就可以看软件下面状态栏中操作提示

    2012-05-17 08:29:00 

  • 已采纳
    不能修改标高,在同一平面先交,把和沟槽式管道相交的管件删除即可,其它的非沟槽式管件是不计算的,所以不用管对套价是没有关系的。

    2012-05-17 08:37:11 

  • 已采纳
    进来学习一下的

    2012-05-17 08:14:40 

  • 已采纳
    修改一下属性试一下

    2012-05-17 08:51:41 

  • 已采纳
    你可以选择不同系统的管道来定义管道相交处就不生成四通了或三通了,

    2012-05-17 08:57:21 

  • 已采纳
    多参加培训班学习!

    2012-05-17 09:09:50 

  • 已采纳
    在CAD操作设置里CAD识别选项里面,把相关属性修改一下。

    2012-05-17 09:33:06 

  • 已采纳
    扣立管太麻烦,还是修改管道标高比较好。

    2012-05-17 09:34:44 

  • 已采纳
    在相交处打断

    2012-05-17 09:47:55 

  • 已采纳
    来学习下的。

    2012-05-17 09:54:41 

  • 已采纳
    将管道打断,用扣立管布上即可

    2012-05-17 09:59:58 

  • 已采纳
    直接处理就可以了

    2012-05-17 10:44:10 

  • 已采纳
    用扣立管试试吧

    2012-05-17 11:32:30 

  • 已采纳
    进来学习一下啊

    2012-05-17 14:11:17 

  • 已采纳
    应该不用管 软件没有过桥件 只能相交

    2012-05-17 12:44:03 

  • 已采纳
    在同一层,你可以在属性里改 或是用层顶标高层底标高减去一个数值或加上一个数值去实现

    2012-05-17 14:55:56 

  • 已采纳
    进来学习一下,看来没有捷径的路

    2012-05-17 16:11:10 

  • 已采纳
    你连管的时候,直接连,不要在有别的管子的地方断开就不会有立管。

    2012-05-17 16:07:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题