yuyuedong88 2012-05-17 09:33:48 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 541查看 5回答
这样的受力筋可以布成双层双向吗?有截图。。
这样的受力筋可以布成双层双向吗?有截图。。 各位帮我参谋一下~~ 2张图分别说下啊~~谢谢各位了~~
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳嗯嗯,可以用双层双向的方式来布置,第二种图片双层双向布置后再修改下长度就可以了
2012-05-17 09:39:17
-
不能做成双层双向, 底筋属于双向布置,面层是跨板受力筋
2012-05-18 15:26:19
-
不好,双层双向的话,多了面层锚固长度,面层的跨板筋还是按跨版布置。
2012-05-17 09:45:47
-
最好不要那样布置,先布置底筋和没有伸出去的面筋,伸出去的面筋在板受力筋下面建跨板受力筋进行布置。
2012-05-17 09:47:56
-
第一张图片:底筋双向布置,面筋垂直向一次布置,横向要二次用画线布置(其中一次用跨板受力筋定义) 第二张图片:底筋双向布置,面筋用跨板受力筋来定义
2012-05-17 10:12:29
-
之前已经把板所有的受力筋都布置上去了,并且通过查看布筋情况中也可以看到都满布上去了,但是过了一段时间再来看,为什么有几块板的受力筋又没有了呢?
之前已经把板所有的受力筋都布置上去了,并且通过查看布筋情况中也可以看到都满布上去了,但是过了一段时间再来看,为什么有几块板的受力筋又没有了呢?
-
我先把整个屋面合并成一块板,然后将电梯井分割后删掉再去布板受力筋,软件提示无法合并,先布受力筋后再去删了电梯井板时,所有布好的板筋就全没了。请教一下该如何才能布上去这双层双向拉通的板筋
-
这个板不是双层双向布置的,只有底部受力筋和上部负筋,其他的负筋下都有分布筋,为什么这根没有啊???问题补充:有分布筋输入的信息! 而且这个板不是双层的~
-
请问有负筋的板还有受力筋吗?他这个附注3里面说图中板底钢筋除注明外均为C8@200双向。图中未标注负筋C8@200. 他所说的未注明板是指PTB1为双层双向吗?其余的板只要布置负筋吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看