    图纸上只有部分主次梁相交处画上了吊筋或者加密箍,是不是其他主次梁相交处就不用画了? 实际施工时,是否只在按照图纸上标有吊筋或者加密箍的地方设置,还是在所有主次梁相交处都做吊筋和加密箍? 说明里面说了凡主次梁相交处都要做,但是图纸上只是标出来一部分,为啥呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先必须判断,是否符合设置吊筋的条件,符合必须放;图纸上画有吊筋的,必须设置,其他未画,看是否符合设置条件。图纸上,一般看主次梁的截面等,有些也不放。供参考。

    2012-05-17 11:50:09 

  • 施工是按设计要求布置加筋和吊筋,包括说明的内容。

    2012-05-17 11:44:41 