• 识别柱出现如下问题!

    我在识别框架柱时发现柱子与梁的节点部位同样的柱子存在不同的钢筋,而且有些柱子的节点箍筋外箍筋为大钢筋,内箍为小钢筋,这个怎么原位标注啊?举个例子吧:KZ1 箍筋信息为C8@100/200;部分柱子节点箍筋在定位图上标注为C14/C10@100(外箍为C14,内箍为C10),请问怎么单独输入此柱配筋信息?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好!

    关于个别柱子钢筋信息不一样时,古灵枫的说法是正确的,即通过修改柱子的名称来修改部分柱子的钢筋信息。

    但内外箍规格不一样时不是那种输入格式,而是应该用+号链接,请看截图:

    配筋信息

    2014-03-23 08:24:43 

  • KZ1柱存在节点箍筋内外箍筋钢筋大小不一样,所以我的意思是个别KZ1的私有属性

    答:你需要自己单独定义个别KZ1,比如kz1设置成kz111定义好后会长到对应的位置

    内箍


    2014-03-23 05:05:02 

  • 选中要修改的柱后,在其属性中修改即可。请参看下图:

    答疑解惑


    个别KZ1的私有属性”——选中需要修改节点区箍筋信息的框柱后改名,比如“KZ1a”,然后再输入相关信息。


    实际上,同名框柱的属性都应该一样,如果不一样,那就是不同的框柱,名称当然也应该不一样。至于设计图中为什么属性不同的框柱却有相同的名称,那就得去问设计员了。不能要求每一位设计员都是高素质的吧。

    2014-03-22 23:28:51 

  • 广联达服务新干线

    关于个别柱子箍筋信息不一样时,可以通过修改柱子的名称来修改个别柱子的钢筋信息。

     

    2014-03-23 08:53:26 