偶米豆腐 2014-03-20 21:33:23 | 山东省 云翻样 | 1450查看 9回答
钢筋软件柱子汇总怎么没钢筋
我在建模时在钢筋抽样里画了个小楼,楼顶是坡屋面,坡屋面的下端是700mm 的框住和矮墙。为什么柱子画上去后,统计时钢筋与矮墙交接部分都没钢筋啊。 我删了又画上去改了好几遍,可还是不行,改了柱标高还是没用,下面还是没钢筋。问题补充:这柱子是跟楼下一层同型号的,从楼下伸上来的,不过楼下的标高是层底标高到层顶标高的
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的框架柱太短了,下层甩上来的钢筋已经超过了这一层的高度,你最好是将这一层删掉,将下层柱的标高调整上来。
2014-03-21 07:53:10
-
应该是下面层计算了此层未显示的钢筋。
2014-03-20 22:06:59
-
计算设置内调整一下,看看选择的是纵筋锚固还是设置插筋
2014-03-20 21:47:34
-
是不是没做汇总计算,算一下试试。
2014-03-21 05:36:04
-
软件找不到柱子的受力点,或者说柱子的支座软件识别不到,可以直接汇总计算中之后再钢筋编辑里修改一下柱子的箍筋根数即可
2014-03-20 22:46:02
-
在柱子的上下层之间用不设置钢筋的框架梁隔开,或者先把矮墙移到一边,这样计算的结果就会有钢筋了。原因是柱子的计算结果受隔层框架梁影响,在没有隔层梁时受墙影响。
2014-03-21 07:44:59
-
我分析了一下,你是想看钢筋三维,想看下层的但是不显示下层的钢筋是这样吧,本层看不到的钢筋是因为下层甩出的部分,也就是说钢筋结果包含在下层,如果我说对了。你到排布图就能看见你计算的钢筋了,而且翻样明细里也有数据,应该是正确的也是你想要的结果。
2014-03-21 06:04:44
-
将下层柱的标高调整上来
2014-03-21 08:27:25
-
上层柱子太短,你把“设置插筋”改为“纵筋锚固”重新计算,就可以了。(主要是上层柱子高度小于插筋的长度,计算时就会出现负数)
2014-03-21 09:25:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看