逆风 2012-05-17 17:15:22 | 广东省 其他专业 | 1008查看 1回答
房上水池的计算规则疑问
单个容量在50m3以内的屋面(房上)水池(不包支撑水池的柱、梁、墙、板),按房上水池计算,超过50m3容量的水池,按柱、梁、墙、板分别计算。 请问下容量的计算式的高度是从底板顶计算到泄水口,还是从底板顶计算到顶板底?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳池底计算至泄水口。
2012-05-17 17:22:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看