墙柱预留拉筋允许搭接吗?
剪力墙、柱预留拉筋外甩700mm 但是 施工不方便。想少甩点,请问允许搭接吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:搭接是可以的,就是钢筋量自己承担就行了。甲方是不会给你的。
2012-05-17 17:34:16
-
可以的 只要符合规范长度就可以了
2012-05-17 17:40:25
-
剪力墙、柱预留拉筋外甩700mm 但是 施工不方便。想少甩点,请问允许搭接吗? 剪力墙、柱预留拉筋是可以搭接的,但应保证接头的百分率和搭接长度。
2012-05-17 21:32:11
-
甩多甩少必须结合图纸要求,要达到抗震要求才行了
2012-05-17 23:47:36
-
钢筋的搭接是按照钢筋的直径和混凝土的强度来确定钢筋的搭接长度, 搭接做法要按照相关的规范做法施工。 你所说的700mm首先要符合搭接的长度和搭接的百分率。
2012-05-18 08:31:23
-
可以搭接,只要符合搭接的规范要求就行了。
2012-05-22 10:50:56