• 关于重庆08定额薄壁柱和墙的区分

    为了区分多肢剪力墙应套用薄壁柱定额还是墙定额,需计算多肢剪力墙的总肢长,请问下面图中,此多肢剪力墙的中肢长为多少?

    08定额

    问题补充:中间1600处同样为剪力墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、首先需要申明的一个问题。 根据重庆08建筑工程计价定额第六章的“说明”第四大项第6条(请看附图),薄壁柱 定额子目只 适用于【框架结构体系】。 您图片中反应的明显是【剪力墙结构】,所以2处的柱子,合并进 墙 工程量计算,套用对应的 砼墙 定额子目即可。 2、图片中,上面柱子的肢长为1100mm,下面柱子的肢长为400mm 。 这里的肢长,跟 计算工程量无关。是现场施工技术人员需要注意的问题。 回复: 这和设计图纸有关,若是薄壁柱,设计图纸中会注明其为薄壁柱,否则未框架柱。然后按照其套用对应 框架柱 或薄壁柱 定额子目即可。

    壁柱

    2012-05-18 19:49:16 

点我,有新答案通知你哦