• 关于工程类别

    江苏张家港地区,办公楼,地下一层人防地下室面积30000平米,地上裙楼3层,共40000平米,上有两个塔楼31层(含裙楼),面积80000平米,请问工程类别怎么划分,是否为一级,因为09费用定额中有一条,不同层数组成的单位工程,当高层部分屋面的水平投影面积占总水平投影面积的30%或以上时,按高层的指标确定工程类别,不足30%的按低层指标确定工程类别,按照这条的话,这个工程要划分到三类工程高一类,就是二类工程吗?请专家帮忙解答
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按照苏建价站(2009)7号文件精神,塔楼应套一类、地下室如果不套人防则按一类、裙房部分高套一类,2类工程。附有关条文: 3、有地下室的多层建筑(七层以内)、有人防地下室的小高层、高层建筑的工程类别可以高套一类。有地下室,但不是人防地下室的小高层、高层建筑,只有当处于层数或檐口高度的临界值时可以高套一类。 4、多栋建筑物下有连通的地下室时,地上的多栋建筑物的工程类别确定原则同有地下室的建筑工程;其地下室建筑面积在10000m2以下的,按建筑工程二类标准取费,在10000m2以上的,按建筑工程一类标准取费。

    2012-05-18 11:40:37 

  • 按标准应该是一类工程

    2012-05-18 11:34:22 