• 板钢筋的计算

    钢筋软件板负筋单边标位置处增加“负筋线长度”选项,但是计算有点问题 我理解:软件设置“负筋线长度”选项,和“支座内边线”、“支座外边线”、“支座轴线”的道理一样,是为了适应不同画法的设计人员,减少软件使用人员的操作步骤和计算,因为如果软件只有一个选项,比如“支座内边线”,而设计者图纸标注的是支座外边线长度,我们也可以通过计算,用支座外边线长度减去支座宽度得到支座内边线长度来适应软件的。我想这就是软件设置多个选项的原因。但是我发现现在增加的这个选项“负筋线长度”,如果选择了,则这个负筋的计算就不判断支座,而是直接负筋线长度加两个相同的弯钩(板厚减速保护层),我认为这样是不对的,因为板厚减保护并不等于11G平法第92页规定的弯折15d的要求,负筋长度不管是何种标注方式,其目的是确定钢筋边至支座内边线的长度的,而伸入支座的长度,即锚固首先要符合规范和标准的要求才行。 与各位同仁探讨和广联达软件开发人员、产品人员商榷!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:软件设置应该是对的。既然你选择了“负筋线长度”,那前提是你的图纸负筋标注就是采用的“线长度”,它所标注的钢筋线的长度就是钢筋的实际长度,软件读取的就是标注线的长度,他不要再考虑别的因素,但你导图后比例一定要正确。不过这种情况很少很少。至于“弯折15d”,属性里是开放的,可以自由输入。“弯折15d”,是可以输的,见附图。另外,即然已选择了“负筋线长度”,那线长度就是钢筋长度,它不需要别的什么计算公式,它读取的就只是标注线的长度。你先要吃透题意。

    外边线长度

    2012-05-19 15:33:49 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题