• 灌注桩 钢筋

    1、截面图中没有护壁钢筋和交叉钢筋,在单构输入的时候该怎么处理?(直接删除会提示不能为0). 2、还有就是钢筋有分段配筋界线,是否灌注桩分两段画还是有其他方式,求解。 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在钢筋信息中不要输0,将钢筋信息删除为空; 2、不要分段画,分段配筋一般是箍筋,加密处理可以直接输入,要是箍筋直径有变化,就要在单构件中输入计算了。

    2012-05-19 13:09:23 

  • 不输入钢筋信息就可以了。 将默认的钢筋信息删除即可。

    2012-05-19 12:59:47 

  • 你可以在其他钢筋里计算也在单构件进行计算

    2012-05-19 14:23:48 