• 梁的下部纵筋在支座的锚固

    当梁的不同跨的下部纵筋直径不同时如何判断其是否要贯通支座?11G101—1中的我看得有点不明白

    问题补充:框架梁的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按照图上正确输入集中标注、原位标注,软件会判断。

    2012-05-19 13:53:24 

  • 1、首先软件是按照规范要求进行计算的 ,如果图纸中的梁底筋的锚固要求与规范不一致时,只有在梁钢筋汇总计算后的编辑钢筋里去修改锚固长度。下边这个图是改的悬挑梁的上筋,下筋也是一样的做法,改好后锁定就可以了。2、在梁的集中标注中,下部钢筋有时候是通长布置,在这种情况下,如果在软件计算时采用集中标注的办法计算下部钢筋,那计算出来的下部钢筋在支座处是通长布置的,没有断开,软件这样计算是正确的(规范要求是梁内主筋能通直通的原则,软件里计算的方法符合规范要求)对于这样的情况应该按照通常计算的,不需要修改设置;如果你想每跨底筋都按锚固计算,不要在定义梁时定义底筋,在原位标注里输入底筋就可以了。

    锚

    2012-05-19 13:58:21 

  • 钢筋直径不一样就不是贯通筋。在原位标注里修改。

    2012-05-19 21:05:15 

  • 在原位标注里修改信息.就可以的.软件自动会设别的

    2012-05-20 08:24:58 