• 关于梁相交地方的加筋问题

    图纸说明在主、次梁交接处在主梁设置加密箍筋3道,次梁和次梁交界处在里两次梁上分别设置加密箍筋3道,间距为50mm,箍筋直径及肢距同次梁。图中未注明吊筋为2C16. 疑问:1、是否在次梁交接的地方都附加箍筋 2、只有画吊筋的地方才加吊筋 没有显示的地方均不加吊筋? 谢谢大家
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是 在次梁交接的地方都附加箍筋; 2、只有画吊筋的地方才加吊筋 没有显示的地方均不加吊筋;

    2012-05-20 08:53:41 

  • 1、在主次梁。次梁与次梁相交的地方要要加密~~ 2、吊筋要在图纸上画出来的才布置吊筋~~

    2012-05-21 09:12:30 

  • 1、是在次梁交接的地方都附加箍筋 2、只有画吊筋的地方才加吊筋 没有显示的地方均不加吊筋

    2012-05-20 10:02:57 

  • 你在用【自动生成吊筋】功能的时候,把左侧的“主梁和次梁”,“次梁和次梁”打上勾,右侧的根数输入6,吊筋输入为2C16即可。 注意,自动生成完吊筋后要对着图纸检查一下,把多识别的吊筋删除。

    2012-05-20 09:16:07 

  • 图上没有吊筋可不必加,但主次梁相交处都要加附加箍筋。

    2012-05-20 17:50:34 