十月 2012-05-20 10:02:20 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 2438查看 6回答
同层的柱变截面时钢筋该如何设置
同层柱变截面,已经按照标高设置了不同标高的柱,并已绘制完成,钢筋计算时变截面处钢筋汇总计算,查看钢筋三维时发现:没有按照变截面进行钢筋计算,该如何解决?附图
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳三维只是个显示,你还是看看钢筋的计算式(钢筋量)对不对
2012-05-20 10:17:33
-
已采纳定义柱构件时,在需要封顶钢筋的信息前面加*号,如2c25+*3c22那么c25不封c22封顶
2012-05-20 13:20:59
-
已采纳可以有两种方法: 1、点击编辑钢筋 修改变截面处的钢筋与图纸一致。 2、在变截面处,分层处理。
2012-05-20 10:19:39
-
已采纳变截面柱的条件是上下柱的截面尺寸差除以梁高大于六分之一才会计算。 在就是上下柱的钢筋数量。例如,上下纵筋都是8C25,满足了变截面的条件后软件会计算。如果下面柱的纵筋是8C25,但是上面柱的纵筋是4C25,那么软件会根据你上下柱的摆放位置来判断。像你画图的摆放,那么软件就会计算4根4C25直接按照你设置的接头连接,其余的4根4C25在下面的柱弯折。
2012-05-20 10:28:48
-
已采纳偏心变截面的柱子在两个尺寸的标高上修改。
2012-05-20 17:32:24
-
已采纳你好你看一下在计算设置-节点设置-柱-第19项有变截面出无节点构造里面软件内置了这个节点的,只要你绘制上去后它会按照节点来计算的,你检查一下你的这个节点是否修改过,我这里绘制了一个不能伸入上去的钢筋会弯折能伸入上去的钢筋就直接通上去的,如果还是不行,可以发你的工程到服务中心,检查一下工程,服务热线4006066088
2012-05-21 15:58:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看