10****@qq.com 2012-05-20 16:03:14 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 767查看 5回答
现浇板的负筋构造及其计算
现浇板中的负筋在施工图中的图是画有两端的直弯钩的,软件画出来的三维显示也是两端带弯钩的,好像计算式并没有体现出来,还有计算式中的60是指那一段的长度啊?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好:如果是支座负筋的话是净长+弯折+伸入支座长度(即锚固)在锚固中又涉及保护层的曾减。估计那60就是这么来的。(因为没看过您的工程)建议多翻图集。
2012-05-21 09:33:54
-
靠近支座那一边的数值是锚固长度,你说的那个60是你的那块板厚度减去上下保护层得出来的数值。建议你多翻下图集。
2012-05-20 16:41:43
-
负筋在板内的弯折长度:板厚-2*保护层
2012-05-20 16:42:31
-
弯钩为锚固,负筋都有的。
2012-05-20 17:44:02
-
负筋是有弯折的,你的60就是弯折长度,它等于板厚减2个保护层厚度。
2012-05-20 20:15:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看