不停的前进 2014-03-17 23:58:44 | 广西壮族自治区 云翻样 | 1296查看 4回答
钢筋翻样中关于搭接设置的问题
在钢筋翻样中我设置了抗震强度,又设置了搭接绑扎,为什么在钢筋排布中搭接还是有点问题,比如16的钢筋怎么搭接到了800多?我想搭接35D是560该怎么实现?问题补充:具体的调整系数在哪里设置 具体点
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!
钢筋的搭接长度与搭接百分率有关,当搭接百分率为100%时,搭接长度为1.6倍的锚固长度,当搭接百分率为50%时,搭接长度为1.4倍的锚固长度,当搭接百分率为25%时,搭接长度为1.2倍的锚固长度。
软件里可以通过设置纵筋搭接百分率来调整系数,只要你设置好搭接百分率,软件就会自动计算搭接长度的。
如图时以框架梁为例的计算设置。
2014-03-18 08:42:29
-
35*D*1.4=784
搭接率在以下范围取值。
2014-03-18 04:22:40
-
不同的抗震等级对应的锚固长度是不一样的,你可以通过调钢筋的连接方式以及锚固长度来实现35D,不同的构建接头百分率(当搭接百分率为100%时,搭接长度为1.6倍的锚固长度,当搭接百分率为50%时,搭接长度为1.4倍的锚固长度,当搭接百分率为25%时,搭接长度为1.2倍的锚固长度。)也要考虑设置,而后软件就会自动计算搭接长度的
2014-03-18 08:53:43
-
你没有说明你的16钢筋是几级钢,也没有说明“节点区的混凝土强度”和“梁的抗震等级”。
以二级钢B16,节点区C25和梁三级抗震为例解释一下:
在梁的属性定义里,看蓝色部分,这个是软件默认的不要改:
再到对应的楼层设置里,右下角有个“基本锚固设置”按钮,点开可以看到下图
这样就会按你的要求得到35d的锚固值。35*16=560,还要再乘1.4才是搭接长度,560*1.4=784。
也就是说,软件默认取“节点区混凝土强度”和“梁本身的抗震等级”来计算锚固搭接。
2014-03-18 11:39:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看