79****@qq.com 2012-05-20 22:05:36 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2210查看 6回答
暗柱箍筋与剪力墙水平钢筋是通长设置的,该怎样操作
暗柱箍筋与剪力墙水平钢筋是通长配筋的,而且水平钢筋伸入暗柱内是135度封闭箍筋,剪力墙与暗柱的竖筋直径、拉筋间距又不一样,该怎样操作。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果墙长比较短的话你直接定义成暗柱,在属性中的截面编辑选择是,根据图纸依次布置钢筋。要是墙很长的话,墙水平钢筋伸入暗柱内135度封闭箍筋按正常的水平筋布置,你可以手算下水平筋为箍筋时的下料长度与软件的内外侧水平筋长度之和长度相比,相差的部分可以调整墙水平筋的弯折长度来解决。毕竟是算量不是做施工,只要钢筋量准确用什么方法都可以。
2012-05-21 06:35:10
-
约束边缘加强区域可以用暗柱来处理。
2012-05-21 08:57:21
-
能不能给一张大图 这个太小了
2012-05-20 22:15:24
-
暗柱箍筋与剪力墙水平钢筋是通长配筋的,而且水平钢筋伸入暗柱内是135度封闭箍筋,剪力墙与暗柱的竖筋直径、拉筋间距又不一样,该怎样操作。 回答:柱是柱,墙是墙,单独设置,软件会自动锚固的(如果计算设置正确的话)
2012-05-20 22:47:17
-
是设计标注相互矛盾。应与设计联系解决,或者按直径6.5mm和8mm设置,总之钢筋量不大。
2012-05-20 22:26:32
-
从你的截图看应该是剪力墙的边缘约束构件的加强钢筋,按照边缘约束构件参数化柱里有好好看看就能实现,画着在定义异型柱在其他钢筋那里输入即可
2012-05-21 07:58:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看