• 基础接地的位置

    基础接地的位置是在+-0.00处,还是在基础垫层以下啊?

    问题补充:基础接地平面图上有一句话,是对热镀锌扁钢的注解:距外墙1米,埋深室外地坪-0.8m -40*4热镀锌扁钢作接地延伸线。这句话是什么意思?我就是不明白这个水平接地体的埋深位置。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础接地时利用基础钢筋的连接接地是对基础层内的2根钢筋进行牢固焊接连通形成闭合的接地体,该接地是随基础的标高。因此都是在正负零以下的。 如果是基础进行接地连接以后的引出接地母线所敷设的深度时,则应该都是敷设与地下深度08m左右。

    2012-05-21 08:03:54 

  • 就是在基础里边,把基础的钢筋焊接起来做为接地极

    2012-05-20 22:56:07 

  • 在基础里面敷设

    2012-05-20 23:11:44 

  • 基础接地网是利用基础梁上下两层钢筋,接地极一般是室外地面下0.8米处 接地极与接地母线焊接连接

    2012-05-21 06:24:27 

  • 1、可以参考GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第24.1.4条和24.2.1条; 2、设计无要求时,接地装置顶面埋深不小于600;

    室外地坪

    2012-05-21 01:18:44 