• 构造柱的马牙槎

    1 请问 构造柱马牙槎的面数 是通长布置 还是根据每一层的情况来布置 例如 同一根构造柱 1层两面接砖墙 则马牙槎为两面 2层三面砖墙 则马牙槎为三面 2 如果是以上这样 那构造柱必须一层一层的算工程量 而不能 通长算 因为每层马牙槎的面数都不一样 是这样吗? 3 “内墙构造柱高度算至板底 外墙构造柱高度算至女儿墙压顶上皮” 这种算法是否符合规范?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、理解正确。 2、构造柱只能一层一层的算,毕竟每层砖墙也不一定相同,其设置必须按照规范要求的,比如墙长大于4米等这样的条件必须符合才设置。 3、“内墙构造柱高度算至板底,外墙构造柱高度算至女儿墙压顶上皮” 这种算法是本省定额计算说明或计算规则中规定吗?我把浙江省10定额供你参考(应该都是这样的):“构造柱高度按基础顶面或楼面至框架梁、连续梁等单梁(不含圈、过梁)底标高计算,与墙咬接的马牙槎按柱高每侧模板以6cm、混凝土浇捣以3cm合并计算,模板套用矩形柱定额。”供参考。

    2012-05-21 11:44:22 

  • 同意楼上的说法,就可以得出答案。

    2012-05-24 08:25:05 

  • 按定额计算规则计算工程量