    陕西省线槽内穿线工程量按单根算还是多根算,例如桥架内穿线BV-3*2.5mm2(计算出单根总量40m,三根的量120m),此项定额子目工程量是40m还是120m?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是定额编制说明"线槽配线项目是以单根线路考虑的,多芯导线(导线截面2.5mm2以内)应按下列规定执行。 1.二芯导线,套用2-1284项目,人工、材料、机械乘以系数1.20。 2.四芯导线,套用2-1284项目,人工、材料、机械乘以系数1.40。 3.八芯导线,套用2-1284项目,人工、材料、机械乘以系数1.80。 4.十六芯导线,套用2-1284项目,人工、材料、机械乘以系数2.10。",之前跟甲方核对,他们认为管内桥架内穿线三根一块敷设,就按单根的量计算,还有对于编制说明的理解就是已经在单根的量上乘以相应的系数,工程量就按单根40m算,需要帮助? 穿线不管穿在哪,都按单根以米计算。

    2012-05-21 11:44:36 

  • 单根计算的···应该是120米

    2012-05-21 11:43:34 

  • 配管(线槽)是40米,配线是120米。注意,软件操作中注意线,有的默认为电缆,量就少多了。供参考。

    2012-05-21 11:36:13 

  • 线槽内配线是按照单根延长米乘以根数的总长度计算工程量的。即BV-3*2.5时,单根长度40m时,则工程量为3*40=120m。在套相关定额子目时输入120m工程量自然单位。定额就按照定额的计量单位自动换算成1.2(100m)了(因为定额的计量单位是100m单线)。 所谓的多芯导线是指多芯绞线而言。一般双绞线或者多芯绞线都是软绞线,如BVVB-2.2.5或者RBV-3.*1.5等型号规格时,则是按照二线100m或者三线100m的子目,此时工程量就是按照其中单线长度。 更直白的说:BV-3.2.5的是由3根单独的导线组成的,并不是多芯线。

    2012-05-21 11:36:28 

  • 线槽安装按延长米计算,应该是40米

    2012-05-21 11:29:51 

  • 陕西省线槽内穿线工程量是按单根算不是按多根计算,例如桥架内穿线BV-3*2.5mm2(计算出单根总量40m,三根的量120m),此项定额子目工程量不是40m而是120m的。

    2012-05-21 11:34:57 