高层桥架问题
请问桥架在地下室往楼上去,各层插座平面图与照明平面图是分开的,桥架往各层的插座配电箱或照明配电箱,如何往上连接呢,插座或照明只能跟下面的桥架对一处,不是插座箱跟下面的桥架接上,就是照明的箱跟下面的桥架接上,照明跟插座两张平面图如何跟下面的桥架连接,请大家指点。
全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以在照明和插座两个图上都画上桥架,只是在插座这个图上的桥架名称后加上“不算量”作个标注,汇总计算后就可防止多算量了。
2012-05-21 16:09:27
-
只要图纸定位准确,垂直桥架可以连通。
2012-05-21 13:23:39
-
首先必须明确,照明配电箱和插座配电箱是否是分开的,一般从系统图上看。如果是分开的,即从配电柜或总配电箱到照明配电箱、插座配电箱,那么从桥架就是两个回路;如果是公用一个总进线,那么可以不算一个进线,即算照明配电箱的进线,插座的就不必算了。供参考。
2012-05-21 13:11:29
-
你要把每层导入图的时候都定位好 垂直桥架可以连通的
2012-05-21 14:01:42
-
我之前遇到这种情况,只在插座或照明里做桥架,其他那个就不做了,要不量就重复了,你要是为了美观,可以照明插座都做,然后合量的时候记得去掉一个呗
2012-05-21 12:49:43
-
看系统图、是从哪个箱引出的、有垂直桥架从桥架布、没桥架直接布置立管、连接
2012-05-21 14:39:25
-
先把图纸定位,用布置立管功能来布置后跨层构件才能对齐。
2012-05-21 14:54:25
-
答:首先必须明确,照明配电箱和插座配电箱是否是分开的,一般从系统图上看。如果是分开的,即从配电柜或总配电箱到照明配电箱、插座配电箱,那么从桥架就是两个回路;如果是公用一个总进线,那么可以不算一个进线,即算照明配电箱的进线,插座的就不必算了。供参考。
2012-05-21 15:08:03
-
三楼回答正确,支持三楼
2012-05-21 15:13:09
-
你可以先把插座和照明的图纸合成一张图纸在进行布置桥架
2012-05-21 15:26:13
-
虽然是分开的平面图,但是和主电源连接是一个,所以桥架随便连接哪个都可以
2012-05-21 17:24:41
-
定义构件后补画即可
2012-05-21 12:51:20
-
导入第一张图纸后,根据工程楼层的共同轴线交点定位图纸,再插入第二张图纸到第一张图纸周边开始识别构件,构件识别完成后使用楼层构件移动把第二张图纸构件移动至第一张图纸的需要位置即可,垂直桥架可以从第一层设置层底标高至层顶标高+需要的高度即可完成。
2012-05-21 13:19:37
-
好好看看这方面的图书!不懂就跟求求920885114联系!
2012-05-21 16:20:30
-
进来学习一下的
2012-05-21 16:35:31
-
只计算一处,
2012-05-21 16:40:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看