• 请教一下关于贵州省脚手架计算规则问题。谢谢大家。

    定额上有如此规定: 6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。 二、砌筑脚手架工程量计算 1、外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm 以内的墙垛、附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过 24cm 以外时按图示尺寸展开计算,并 入外脚手架工程量之内。 2、里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 3、独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应外脚手架 定额。 三、现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算 1、现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用相应外 脚手架定额。 2、现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、 墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 其中的两条,6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。 2、现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 我不明白地方是,如果一个框架结构,有剪力墙、砌体墙、梁、柱、那么里脚手架是应该怎么计算,是墙梁柱套双排,砌体套里脚手架。还是,所有的都套里脚手架。

    问题补充:请问一下,现浇钢筋混凝土梁、墙、柱,套了双排后,是不是就不用套里脚手架了,只有砌筑才套里脚手架。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果一个框架结构,有剪力墙、砌体墙、梁、柱,是砼墙梁柱按砼脚手架的计算规则去计算套双排, 砌体墙按砌筑脚手架的计算规则去计算,套里脚手架。 只能套一种

    2012-05-21 13:16:34 

  • 1、现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用高15米以内双排脚手架定额。 2、现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用高15米以内双排外脚手架定额。 里脚手架按墙面垂直投影面积计算。层高超过3.6米以上时,按单排外脚手架计算。

    2012-05-21 13:43:32 

  • 框架结构,一般在模板支撑里已含有脚手架,不需要另外搭设,只有独立的梁柱才需要另外搭设施工用脚手架,砌筑是要算砌筑内架的

    2012-05-21 15:40:01 

  • 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

    2012-05-21 16:43:24 

  • 综合脚手架主要用于外墙,满堂用于层高超五米。室内,里脚手架主要用于内墙粉刷。

    2012-05-22 08:45:10 

  • 同意一楼回答

    2012-05-22 12:33:38 

  • 学习了 真有高手呀

    2012-05-22 10:50:57 