• 电力行业修缮工程-屋面雨水管在锅炉厂房内把原有的PVC雨水管更换成镀锌钢管

    问题1、在一份预算中套用的修缮安装定额的同时不能套用土建定额(2011版新定额)正确否。。在预算中取费是各取各得不受影响。 2、钢管安装套用2011太原市修缮安装定额,管道支架给我套用土建定额中的金属结构钢支撑制安合理吗? 3、在厂房内的管道更换预障碍物还很多,管道安装不给我室内管道安装,说什么室内管道中含的弯头多相应的人工工日也多不能给。非给我套室外管道合理吗? 想咨询一下专家,给个意见吧?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当地修缮定额中有的定额子目要套用修缮定额,没有的才可以借用其他定额中的定额子目, 无论是厂房内还是建筑物内的管道都要套室内管道安装的定额子目 在一份预算中套用的修缮安装定额的同时,如果修缮定额中没有的定额子目可以套用土建定额(2011版新定额) 你理解的脚手架的计算是不正确,土建是土建的脚手架,安装是在施工安装工程量重新搭设的安装脚手架,因为安装工程都是按人工费为基数计算的,如果超高了可以计算超高脚手架

    2012-05-21 14:58:11 

  • 1、修缮定额没有的子目可以借用相应的定额子目。 2、管道安装和支架都应该选用一个定额。 3、应该按室内管道计算。

    2012-05-21 16:53:24 

  • 我认为管道的安装套用室内管道安装的定额子目是合理的,但措施项目套用土建的脚手架定额不太合理,至于超高是可以记取超高系数的,另外你说的设备机组正常运行,若对施工有影响的话,是可以记取安装与生产同时进行增加费的。