三耳兄弟 2012-05-21 19:54:53 | 福建省 其他专业 | 566查看 4回答
关于架立筋的问题
有一条阳台边梁LA(12)200*500上部筋为(2C14)下部筋为2根16;该梁有12跨,在原们标注中只有中间两个支座有2根16的支座筋,请问该架立筋在其余位置该采用搭接,还是按架立筋的搭接长度只搭接150(原材料长度为9米,该梁每跨4米长)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳支座处按照相关规范计算,其余部分是属于贯通的(Φ14是完全贯通的)。
2012-05-22 10:11:15
-
2C14通长布置,软件会自动计算搭接的,只要按图纸把有原位标注的钢筋标注上即可
2012-05-21 22:24:15
-
中间支座有2根16的钢筋,是支座加筋,每侧按净跨的1/3考虑,上部钢筋2C14为通长钢筋,没有架立筋的。
2012-05-21 20:23:01
-
有一条阳台边梁LA(12)200*500上部筋为(2C14)下部筋为2根16;该梁有12跨,在原们标注中只有中间两个支座有2根16的支座筋,请问该架立筋在其余位置该采用搭接,还是按架立筋的搭接长度只搭接150(原材料长度为9米,该梁每跨4米长)--------------没有标注支座钢筋的地方2C14拉通布置。
2012-05-21 21:03:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看