• GGJ梁识别问题

    我用GGJ把CAD图纸导进去,经过识别梁以后,汇总计算,最后在报表预览里怎么看到梁钢筋尺寸都是柱子内边到柱子内边,而且都没有进入支座,烦请各位高手指点指点,解答一番
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:应该是没有识别到支座,你柱导入了没有呀。 可以在梁的界面里看看这根梁有没有支座,没有识别出来时可以添加一下支座。

    2012-05-21 20:13:23 

  • 导入图纸以后,识别顺序为柱—墙—梁—板,识别梁的时候支座是必须设置的,梁的支座是柱或墙,识别顺序弄错了或者不识别支座的话就会出现上述情况

    2012-05-21 20:15:57 

  • 你好 不知道什么原因要在报表预览中查看钢筋——点【编辑钢筋】即可查看 识别梁之后,还需要识别梁的集中标注和原位标注,查看支座是否正确,如果支座位置不正确需要利用【设置支座】功能修改,或者利用【批量识别支座】功能

    识别梁

    2012-05-21 20:32:02 