• 负3米的DL应该用哪个构件画?

    这个是-3.00的DL,标注只是框架梁的注法。JL不是有B:和T:嘛。 那这种DL在定额里是套基础梁了,在钢筋软件里是创建什么构件画呢? 是不是框架梁的注法就建框架梁,JZL的反向注法才创建基础梁? 谢谢大家解答

    钢筋软件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是正确的,在钢筋中,框架梁的注法就建框架梁,JZL的反向注法建基础梁,图形算量中套定额都套基础梁;

    2012-05-22 00:38:39 

  • 在地下室的可以套框架梁

    2012-05-22 07:27:16 

  • 可以用框架梁画.计算结果是一样的

    2012-05-22 08:01:11 

  • 地梁,基础梁只是名字叫法不一样,其实是同一个构件,软件里面是基础梁,钢筋无需分上部和下部,就按照图纸的输,因为现在设计图纸的都是已经把配筋反回来配置的!简单点就是按照框架梁的设置定义,ok?!

    2012-05-22 08:07:24 

  • DL用框架梁画,T代表梁面筋,B代表梁底筋。

    2012-05-22 11:49:22 

  • 地梁按框架梁进行配筋,都差不多。就是把上下钢筋变化下。计算结果一样的。 top :上部钢筋 bottom:下部钢筋 跟框架梁正好相反。 导入图形的时候把构建转化成基础梁就好了。

    2012-05-22 13:50:28 