• 电缆沿天面敷设

    电缆NHYJV-1KV-5X6-JDG40-CE/WC, 1.配管既有暗设又有明设直接套钢管明敷设可以不, 2.CE沿天面明敷设,配管标高是不是天面标高?还是通过支吊架沿天面敷设,那它敷设高度是图纸上没有? 3.配管支架用什么材料,怎么计算? 4.NH-YJY-1KV-5X6与NH-YJY--0.6/1KV-5X6是一样的电缆吗? 新手问题有点多,谢谢各位老师……
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、配管中既有暗配又有明配时,应该分别计算工程量和套项。 2、沿天面明配管道,没有设计标高时,应该根据天面实际确定安装高度。即平顶天面时即贴天面高度配管,若有梁时则以梁底高度为准进行配管。 3、沿天面明配管时,如果天面是平面平顶的时候既可以根据管道规格确定是否需要支架,及DN50及以下规格管道时可以不用支架,以上规格配管时则应该用支架;另外假如天面有梁时;就应该是贴天面梁顶配管,此时中梁与梁之间的天面是需要一定间距的支架安装固定管道的。 4、NH-YJV-1KV-5*6与NH-YJV-5*6是一样的电缆。即耐火型交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆,工作电压是1000V(伏特)以下的5芯6mm2截面积的。

    2012-05-22 10:03:31 

  • 1.配管时明敷、暗敷分开计算, 2.沿天棚底面明敷时,配管标高就是天棚底面,通过什么方式要看设计, 3.配管支架一般用角钢,按重量计算, 4.是一样的电缆。

    2012-05-22 10:07:42 