君哥 2012-05-22 21:40:28 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1579查看 4回答
基础梁钢筋锚固问题-求高人-庸人勿扰
基础梁与桩承台相交,要求基础梁上部钢筋贯通桩承台,基础梁下部钢筋,有原位标注,有下部跨中标注,要求下部钢筋从桩承台边开始锚固进桩承台。一定是下部钢筋锚固进桩承台。请高人指点有什么办法可以解此问题。比如下部原位标注计算公式,两个承台之间的净距的1/3+锚固进承台的多少倍D。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1基础梁上部钢筋贯通桩承台,基础梁下部钢筋锚固进桩承台在工程设置里面的节点设置里面。 2原位标注直接输入,下部跨中标注在跨中钢筋里面输入。 3锚固和你设置的抗震等级,混凝土标号有关,你输入好后软件默认的就是锚固的倍数。
2012-05-22 21:51:35
-
已采纳基础梁与桩承台相交,要求基础梁上部钢筋贯通桩承台,基础梁下部钢筋,有原位标注,有下部跨中标注,要求下部钢筋从桩承台边开始锚固进桩承台。一定是下部钢筋锚固进桩承台。请高人指点有什么办法可以解此问题。比如下部原位标注计算公式,两个承台之间的净距的1/3+锚固进承台的多少倍D。 在梁属性里,你只要输入上部钢筋,下部钢筋暂时不输入(空白),箍筋可以输入,然后按跨数通长绘画(不间断),绘画好后,点原位标注,输入下部钢筋即可,如果中部钢筋不一样,就在中部标注。至于锚固进桩承台,软件会根据构建工程时的砼标号和抗震等级,自动(或设置)锚固。试试看,我看可以的。
2012-05-22 22:46:50
-
已采纳绘制基础梁时设置好标高,然后都已桩承台为支座,这样的画自然就锚固在承台里面了
2012-05-22 23:37:43
-
已采纳基础梁上部钢筋贯通桩承台,就是在设置上部钢筋遇到支座连续通过 有下部跨中标注,要求下部钢筋从桩承台边开始锚固进桩承台,下部钢筋遇支座连续通过,因为根据受力情况,基础梁的下部钢筋必须是连续通过支座的,实际经验也是这样做的,用套筒连接钢筋的! 至于锚固多长,一般根据砼等级、抗震等级确定的。 下部原位标注的钢筋,第一排是三分之一的净跨加上支座锚固,这个你可以不用去管,软件是默认设置的(根据图集规范设置的),当然你也可以去修改(遇到设计与规范不同的情况)
2012-05-23 08:22:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看