    配电室低压开关柜上出线电缆通过桥架,配管敷设进入配电箱,请问电缆截面大于35,我套电缆头定额,公司人说套压接线端子,在网上找看有人说电缆与电缆连接才用电缆头,电缆与设备连接,特别是在配电箱内连接用压接铜线端子!如果是铜线端子那工程量不是(YJV-4*70+1*35)4个70,1个35的铜鼻子?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、凡是铜导线的导线端头才是按照导线的端头个数计算工程量并套‘焊(压)铜接线端子’的相关定额子目。 2、如果是电缆的终端头时,无论电缆规格的截面积大小,只要是按照电缆终端头的制作工艺进行施工制作、安装的都必须时按照‘电缆终端头制作安装计算’并套相对应截面积规格的‘电缆终端头制作、安装’的定额子目。 同时在套相关的电缆终端头制作、安装的定额子目中,已经是包含了铜接线端子的,所以不能再单独另行计算铜接线端子(查阅相关的电缆终端头制作安装的定额子目中的材料表既可以清楚明了)。 4、所提到的YJV-4*70+1*35的铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,在计算并套电缆终端头制作安装的定额子目时,应该是执行120mm2以内的子目。

    2012-05-23 08:28:07 

  • 同意han和老顽童的看法

    2012-05-23 10:49:33 

  • 是的但是一般箱子里面都配好的

    2012-05-23 01:10:17 

  • 这个问题需要和大家一起探讨……目前围观中

    2012-05-22 23:06:35 

  • 《全国统一安装预算定额解释汇编》第50条解释:焊(压)接线端子定额适用于导线焊(压)接线端子安装,不适用于电缆。电缆与设备连接套用电缆头定额子目。

    2012-05-23 06:01:09 

  • 如果是铜线端子那工程量不是(YJV-4*70+1*35)4个70,1个35的铜鼻子? 应该是8个70铜接线鼻,2个35的

    2012-05-23 06:02:29 

  • 楼上han的回答非常精准。支持。

    2012-05-23 06:03:51 

  • 首先说:导线才套铜端子定额,电缆要套电缆头定额。不提定额规定,我们从定额的工作内容就能看出来: 电缆头制作安装是包括铜端子在内的; 电缆头定额主要工作内容是定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内层处理、焊接地线、压接端子、装电缆头套件、和接线等项内容; 铜端子主要内容为压(焊)接线鼻子和接线

    2012-05-23 08:19:34 

  • 电缆得按电缆终端头制作安装,不应按铜线端子定额!

    2012-05-23 08:13:39 

  • 赞同老顽童的看法

    2012-05-23 09:57:17 

  • 电缆的头肯定套电缆头,电线的头肯定套端子。

    2012-05-23 11:50:18 

  • 广东定额是电缆截面大于等于16平方以上需设置电缆终端头,10平方以下不需要设置电缆头,套价的时候,10平方以下也不需要再套铜接线端子

    2012-05-23 15:16:55 

  • 楼上的10平方以下的应该套用,铜接线端子吧!!!如果按电缆头制作工艺制作电缆头了,应该套用,控制电缆头相近的定额吧!!!

    2012-05-23 16:14:57 