• 向大家请教一个关于双跑楼梯钢筋的问题

    搞不清楚为什么在三片支撑设置分布筋..在单边支撑时不设置

    双跑楼梯

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 受力筋都需要设计分部筋的,图上没画就到设计说明里找找。

    2012-05-23 06:07:05 

  • 你好:单面支撑这个部位有梁在这里肯定是不要的。三面支撑全靠三个支座来受力。这里加分布筋主要是为第一步踏步而考虑的。属于附加的加强筋,和顶层柱与梁相交处的加筋做法相同。

    分布筋

    2012-05-23 06:25:36 

  • 最上部台阶严格意义上不属于台阶,它是楼梯平台范围。所以要在楼梯平台处延伸出上部受力钢筋。假如属于梁式平台的话就不会存在你说的这种现象了。

    2012-05-23 09:16:33 