• 采暖立管的设置

    某工程 地上为26层,采暖立管为DN100~DN25, 关于立管我都是用手算,用软件太麻烦,有好的办法吗? 问用软件怎么设置立管? 3~26层是标准层,而立管又不同,是否将26层都在设置楼层呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有非常方便快捷的办法,有CAD图的时候,系统图也是按照比例绘制的,所以可以直接在系统图上识别绘制立管。具体省略是什么意思,如果系统回路相同而省略就可以块复制,比如把G1 G2 G3只绘了一条系统同,可以识别一条回路后,块复制。

    2012-05-23 09:11:45 

  • 好好培训班学习下!

    2012-05-23 08:58:34 

  • 需要按照立管的管径在平面图上进行识别的, 如3-8层100的管道,就在三层上识别那个立管输入起点标高和终点标高,然后识别第四层,分层识别。 软件不是万能的,必须你告诉它才能识别,如果手工计算快就手动计算,毕竟以提高效率为目的

    2012-05-23 09:04:41 

  • 答:需要按照立管的管径在平面图上进行识别的, 如3-8层100的管道,就在三层上识别那个立管输入起点标高和终点标高,然后识别第四层,分层识别。 软件不是万能的,必须你告诉它才能识别,如果手工计算快就手动计算,毕竟以提高效率为目的

    2012-05-23 09:05:16 

  • 学习了

    2012-05-23 09:10:14 

  • 手算可能快一些,手算吧

    2012-05-23 09:18:11 

  • 管道变径应在过楼层变径,所以在输入时应该按楼层布置立管就行。

    2012-05-23 09:45:33 

  • 问一下广联达客服

    2012-05-23 08:59:57 

  • 不要设标准层,在每层进行识别

    2012-05-23 09:14:57 