• 钢筋算量柱钢筋

    在钢筋算量中,柱钢筋 直筋长度计算结果为0,这是什么回事?

    直筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,[原因] 原因1. 与柱相交的节点构件的高度有问题,不是bug,比如基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高; 原因2. 柱上层钢筋直径大于本层,上层钢筋要伸下来和本层钢筋搭接导致; 原因3. 基础层的基础构件,如果把标高调整非基础层柱顶标高的位置,则柱计算结果为0; 原因4. 312及之前版本,柱根处理存在问题导致; 原因5. 未知原因导致斜板数据错误,柱计算时找斜板的数据错误。 [解决方案] 1.查看与柱相交的节点构件的高度,如:基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高,如果是一个很大很离谱的数据,调整后即可解决此问题 ,不是bug; 2.查看柱上层钢筋直径是否比本层大,如果大,则需要在计算设置中调整本层柱纵筋的露出长度即可解决该问题,不是bug; 3.查看基础构件的标高,是否调整到了其它层柱顶标高的位置,查看方法:进入基础层查看三维,看哪些构件飘到空中了,正确调整标高后即可,不是bug; 3.如果不是上述两种原因,可能是柱根处理不对的bug导致,请升级到315版本即可解决; 4.如果不是上述原因,又是顶层遇斜板的柱,暂时的解决办法是把斜板删了重新绘制,等bug复现以后加以修改

    2012-05-25 08:39:06 

  • 你这个是顶层柱吧。 软件计算扣除下层筋的伸出楼面长度50%,500mm,50%1400mm的。 你再看下,柱子的标高,和他上面的构件。

    2012-05-23 17:37:05 

  • 输入钢筋信息,再输入标高和长度就可以了

    2012-05-23 18:37:57 

  • 双击错误定位到柱子,你那个柱子应该是暗柱,但是类别选错成了框架柱,你把类别改过来汇总就可以了

    2012-05-25 14:27:14 