wangyindick 2012-05-23 17:24:53 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 832查看 2回答
梁直锚怎么超过柱宽啊
这个梁部分有点偏移,出来的梁在第一跨直锚出了柱边了,求怎么回事?问题补充:框架柱是700*700的,梁下部钢筋为4根20的三级钢,二级抗震
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳边上错位的锚固,加弯钩,直锚不够,又没显示弯钩,这是软件错误。 另外能直通的还是要直通的,这个软件多算了锚固,少算了接头。
2012-05-23 17:33:48
-
这个应该是显示问题,软件在判别梁变截面钢筋弯折上面没有什么问题,软件会自动考虑的。
2012-05-26 09:24:21
-
就重提梁垮了一下 钢筋重量都不一样 以下的两种该如何选择 哪种情况用图3 哪种情况用图4 补充问题:那软件中所有的类似与种梁需要都修改成这样吗?
-
关于GGJ2013,屋面梁遇到有暗柱的剪力墙,如何画,形成直锚?
1、按照你的方法,先把设置里,框架梁 以平行的墙为支座,楼层框架梁不管画到暗柱中心还是暗柱边都直锚了 2、可是屋面梁没改过来,为什么,还是图集有对于这个的规定?
-
关于GGJ2013,屋面梁遇到有暗柱的剪力墙,如何画,形成直锚?
1、按照你的方法,先把设置里,框架梁 以平行的墙为支座,楼层框架梁不管画到暗柱中心还是暗柱边都直锚了 2、可是屋面梁没改过来,为什么,还是图集有对于这个的规定?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看