自动报警系统中报警线是如何算的
自动报警系统中报警线是把所有的设备都连在一起的,那么报警线是不是把平面图中所有画的线都加在一块,还是把连烟感器的线算好后,再另外加连别的设备的线问题补充:我知道是分回路算,但是图上线太多了,而且报警线与所有东西都连在一起,与原有的电源线、广播线、电话线交错在一起,很难判别,怎样才能正确的判断?另外报警线算完后,可不可以认为穿线管与报警线是一样的长度?电源线、广播线、电话线、报警线线路相同的话,可不可以穿在一根钢管内,影不影响,图纸设计说明中未说?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般信号线和电源线穿同一根管子,电话线、广播线、启泵线、联动控制线单独穿线管
2012-05-23 22:21:05
-
看一下系统图,系统图分的很清楚,消防是消防的,弱电是弱电的。 还有就是消防和弱电不能共管,线的长度不是管的长度。
2012-05-24 06:41:18