• 识别剪力墙

    在做工程的时候,我通过识别柱大样识别剪力墙柱。最后识别出来的柱钢筋发生 错乱和大样的柱图完全不一样,箍筋和纵筋完全分辨不出来。请问这个问题怎么解决?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    识别柱打样这个功能会出现很多错误,建议最好使用识别柱 功能,然后自己编辑钢筋是最快最准确的。

    2012-05-24 09:16:02 

  • 参考下楼上们的意见 学习学习下

    2012-05-24 09:52:53 

  • 这种情况是:1.CAD中住边线与实际尺寸不相符,修改比例。2本身图纸问题.== 修改比例尺寸后,可能还会出现此情况。只不过要好得多,自己修改下就没问题了

    2012-05-23 22:13:22 

  • 如果不想在CAD修改,你可以用识别过来的名称,然后输入正确的钢筋信息也可以。

    2012-05-23 23:37:25 

  • 重新识别,有的是因为图纸不规范识别过来是乱的,需要自己手工处理

    2012-05-24 07:37:18 

  • 可能是原来CAD图纸不规范和在操作时柱边线有可能和墙边线在一起,只有分开识别

    2012-05-24 08:24:34 

  • 识别柱大样,尺寸和纵筋一般都能正确识别,但箍筋通长是会识别错误的,需要手动修改箍筋!

    2012-05-24 08:33:06 

  • 可能是柱大样没有边线,你要先补充柱大样CAD边线,这样就能识别了。

    2012-05-24 08:53:40 