舞儿 2012-05-23 22:35:19 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 7228查看 7回答
柱表里面 箍筋为 c10(8)@100/200 什么意思?软件里怎么写呢?
柱表里面 箍筋为 c10(8)@100/200 什么意思?软件里怎么写呢?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你看看有没有带括号的柱子,比如是KZ1(KZ1a)c10(8)@100/200 ,那意思就是KZ1的直径为10,(KZ1a)的直径是8.
2012-05-24 15:30:37
-
柱表里面 箍筋为 c10(8)@100/200 意思是箍筋为三级钢直径10@100/200 ;(此部位不同标高处为直径8@100/200 ,在软件根据标高改构件属性。比如3米以下为10@100/200 ;比如3米以上为8@100/200 ;柱表里有没有标高标注。
2012-05-23 23:11:00
-
应该理解为 100间距箍筋直径为10 不加密间距200 直径为8 直接输入呀
2012-05-23 23:29:37
-
你好,意思是箍筋加密区的间距是100的直径为10的一级钢,非加密去间距为200的直径为8的一级钢输入格式为A10@100/A8@200如图 这种绑法不是很常见,但是既然是这样设计的就应该这样施工的,如果还有异议就应该打电话问问设计,毕竟他们说的才有权威性。
2012-05-24 00:03:21
-
你要问设计人员的,有可能是外箍10,内箍8,间距都是100/200
2012-05-24 08:09:38
-
c10(8)@100/200 ,括号中的直径8是指在其它层用的。在说明或标注中应该有交待。
2012-05-24 08:35:49
-
认真学习,刚联大不是很难
2012-05-24 21:06:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看