• 山东省,检查井等问题?

    1,砖砌室外排水检查井,内侧抹灰,预制砼盖板,套哪些东暖阁子目? 2.预制砼检查井(用三个预制砼的环形筒壁累加起来,砂浆抹缝,构成一个检查井),预制井盖,套哪一些子目? 3,室内排水立管上的消音器、伸缩节、检查透气帽套定额么? 4,室外排水管(陶瓷),逃难建筑定额还是安装定额? 5.设备基础二次灌浆(高强度灌浆料)套建筑还是安装定额?灌浆模板套哪一项子目? 6、照明配电箱和网络电话进线箱套一样的子目?照明配电箱是现在组装穿线的,套哪一项定额子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,砖砌室外排水检查井,内侧抹灰,预制砼盖板,符合综合项目做法的话 套8-7-33---48不符合的话土方、砌体、垫层、抹灰、盖板子目分别计算、套项。 2.预制砼检查井(用三个预制砼的环形筒壁累加起来,砂浆抹缝,构成一个检查井),得分别套项 预制砼的环形筒壁8-5-19---24 预制井盖,套4-3-21、10-3-193。 3,室内排水立管上的消音器、伸缩节、检查透气帽不应该套定额的,主材费应该单独列出来。定额中的管件辅材应该扣减。 4,室外排水管(陶瓷),套8-5-1---18建筑定额。 5.设备基础二次灌浆(高强度灌浆料)套4-2-16建筑定额。灌浆模板套10-4-57----80。 6、照明配电箱套配电箱2-262---266;网络电话进线箱套接线箱2-1561--1562;照明配电箱是现在组装穿线的,应该分别套项:箱体、元件、盘柜配线等。

    2012-05-24 10:24:05 

  • 1,砖砌室外排水检查井,内侧抹灰,预制砼盖板,套砌体、抹灰、盖板子目。 2.预制砼检查井(用三个预制砼的环形筒壁累加起来,砂浆抹缝,构成一个检查井),预制井盖,套砼管安装子目、盖板子目。 3,室内排水立管上的消音器、伸缩节、检查透气帽套定额。 4,室外排水管(陶瓷),套建筑定额。 5.设备基础二次灌浆(高强度灌浆料)套建筑定额。灌浆模板套10-4-22至10-4-24子目。 6、照明配电箱套配电箱子目;网络电话进线箱套接线箱子目;照明配电箱是现在组装穿线的,套仍然套配电箱定额子目。 照明配电箱现场组装穿线的配电箱 仍然应该套配电箱安装的定额子目。 现场组装的也不需要调整定额含量。 2.检查井的底盖也是预制砼的,也套预制盖板子目。

    2012-05-24 06:27:16 

  • 1、室外砖砌排水检查井、内侧抹灰、预制砼盖板应该分别套土建工程定额中砌体、抹灰和预制砼板的子目。 2、预制砼检查井采用三个筒壁组合的可以套相对应规格砼管道安装的子目;砂浆勾缝抹灰套抹灰的子目;预制井盖套预制砼板的子目。 3、室内排水立管的想一起、伸缩节、透气帽安装,是不用再单独另套定额子目的。因为室内消音管道安装时的消音管件是包含在管道安装的定额子目之内的。伸缩节以及透气帽是在管件含量和管道安装的材料含量之中的。注意查看相关定额子目材料表以及‘排水管道管件含量表’即可清楚明了。 4、室外排水管道采用陶瓷排水管安装,应该套建筑工程定额中的相关定额子目。 5、设备基础二次灌浆,如果是指设备底座与基础间的灌浆时应该套《机械设备安装工程》册中的定额子目。 6、照明配电箱安装是套成套配电箱安装的定额子目。网络或者弱电系统的接线箱或者综合弱电的多媒体箱安装则应该套接线箱安装的定额子目。 至于照明配电箱现场组装穿线的配电箱仍然应该套配电箱安装的定额子目。 补充回答: 1:现场自行组装的照明配电箱或者动力配电箱,严格的讲只能投入施工或者临时实施使用。如果是正规设计工程中的照明配电箱应该是采用定型生产厂家有电气设备生产组装合格证以及检验合格证等相关资料的成套产品。 至于现场组装配电箱你的电气元器件以及配电箱内配线,则应该另外单独套相应的电器元器件安装以及盘管配线的定额子目的。 组装完成的配电箱应该是属于成品配电箱安装,所以仍然应该套配电箱安装的定额子目。 由于在套电器元器件安装和配线时已经计算了这些主材的单价,因而在配电箱安装的定额子目中只能计算配电箱箱体的主材单价。

    2012-05-24 08:28:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题