勇往直前 2012-05-24 12:45:40 | 山东省 其他专业 | 3424查看 2回答
关于筏板封边钢筋问题的讨论
关于筏板封边钢筋搭接长度的问题,请同仁们看一下是否正确? 图集是规定上下层钢筋搭接150mm 假定筏板基础600mm厚,保护层为40mm,封边钢筋的长度为:(600-40*2)/2+75 我认为这时封边钢筋只是搭接了75mm! 应该为::(600-40*2)/2+150 这样才与图集的解释相符。 请同仁们核实 谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(600-40*2)/2+75是合适的。 可以这样换算一下: 600-80)/2+75=335;这是上、下钢筋单根封边筋的长度; 335*2=670;这是两根的总长度; 670-(600-80)=150;两根总长度与板厚减去上下保护层后,是150。 主要是开头公式(600-40*2)/2的这个除以2按单根算,就加75造成的一种判断。
2012-05-24 12:57:14
-
(600-40*2)/2+75是对的 是指底部与顶部纵筋弯钩交错150,问题出在交错上。+150交错就是300啦
2012-05-24 13:21:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看