andyiwd 2012-05-24 14:27:23 | 黑龙江省 其他专业 | 1545查看 4回答
电缆桥架电缆敷设的问题
电缆桥架里的电缆敷设参数,楼里电缆竖井用到300*200的桥架,但是里面需要敷设2根4*240+1*120铜缆,1根4*95+1*50铜缆,10根4*25+1*16铜缆,5根5*16铜缆,2根5*10铜缆,2根5*5铜缆,桥架里能放下不?有问题不?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、电缆在桥架中,电力电缆填充率不大于40%,控制电缆不大于50%; 2、理论上可以放下,小电流的电缆可以叠加敷设,大电流的动力电缆只能一个桥架一层,电缆之间要留缝隙散热;消防能验收通过? 3、最好再问问设计;
2012-05-24 17:14:52
-
根据对电缆面积的计算,电缆桥架的截面小,应该变更。
2012-05-24 16:19:15
-
你好 我计算半天 根据计算结果是可以进行敷设的 下面有计算公式 你自己也可以算一下 此公司来自于电气设计规范 我给你发一个计算电缆截面的表格需要吗 直接快速的计算
2012-05-24 16:31:19
-
设计是否考虑电缆之间散热的问题,问问设计才可靠。
2012-05-26 11:31:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看