• 避雷和接地相关问题

    2-749避雷网安装沿折板支架敷设 与 2-751避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋 两者有什么区别啊?不都是避雷网吗?一个工程怎么两种避雷网啊? 避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接10处 焊接的工程量怎么算的? 接地装置敷设 利用基础梁钢筋这个事什么东西?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2-749避雷网安装沿折板支架敷设一般在屋顶和最高处,避雷网明敷设,一般用镀锌圆钢,防直击雷 2-751避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋是利用圈梁内钢筋,放侧击雷,不单独设避雷带,一般在中间层 避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接10处 焊接的工程量怎么算的? 一般楼层考虑焊接点,每层考虑焊接点 接地装置敷设 利用基础梁钢筋这个事什么东西?这就是不单独敷设接地体,利用地梁内的钢筋做接地体

    2012-05-24 16:19:06 

  • 楼上回答非常详细

    2012-05-24 16:24:22 

  • 哈哈的回答非常精准,支持。

    2012-05-24 17:48:22 

  • 2-749避雷网安装沿折板支架敷设 与 2-751避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋 两者有什么区别啊?不都是避雷网吗?一个工程怎么两种避雷网啊? 避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接10处 焊接的工程量怎么算的? 接地装置敷设 利用基础梁钢筋这个事什么东西? 答:沿折板支架敷设的为屋面的部分避雷网,均压环是属于在主体中敷设的。一个为屋面避雷网,防止直击雷;一个为中间的均压环,防止侧击雷。 焊接每一处按照两根钢筋计算的,没焊接一处计算一处。

    2012-05-24 17:55:25 