• 11g101-1剪力墙端部无暗柱水平筋构造

    你好,白老师,我想想你您请教一下,我在造价员继续教育听课时老师说 端部无暗柱水平筋构造 (2)当墙体过厚时,水平弯折10*d后不能实现有效封边,此时需要使用U形封闭钢筋。 老师是不是讲错了,11G101-1 68页写了U形封闭钢筋适用于墙厚度较小时. 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙厚较小需要设置,是因为弯折10d大于墙厚了。理论上墙厚较大时也需要设置,因弯折部分需要闭合。但是一般墙厚较大都会设置边缘暗柱,所以这种情况较少出现。 问:您的意思是端部无暗柱水平筋构造:墙厚较小(小于弯折10d+2保护层)的时候和墙厚较大(大于弯折20d+2保护层)的时候,都应该使用U形封闭钢筋,其他情况用弯折10d. 但是一般墙厚较大都会设置边缘暗柱适用于端部有暗柱水平筋构造: 11G101-1 68页端部有暗柱水平筋做法弯折10d.我的理解对吗? 答:非常正确。

    2012-05-24 16:51:06 

  • 图集正确。厚度较小时,无法设置暗柱,采用弯折10d可能会留不出保护层,采用U型封边就解决了这个问题。墙体较厚时不影响增加暗柱,约束不够时就会增加暗柱,不会采用封边措施。

    2012-05-24 16:33:46 