• 箍筋根数。

    如图,哪个是正确 的。 我两个图都一样为什么根数有差。没得啥次梁加筋。

    次梁

    次梁加筋

    答疑解惑

    问题补充:但是我们领导画的就47根,我看了钢筋信息里面根数,,Ceil(4000/100)+1+6。。这个为什么要加这6根。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,看看您原位标注里面在加筋的地方是不是布置了6根钢筋进去。

    2012-05-31 23:59:24 

  • 应该是41根

    2012-05-24 17:19:03 

  • 4100(净长)--2*50(两个起步)/100(间距)+1=41 41根的正确

    2012-05-24 17:31:11 

  • 你查看下你计算设置中是否设置了次梁加筋或者你们领导的计算设置中是否设置了、一般不会出现这个状况的

    2012-05-25 09:07:24 

  • 41根是对的。那里并没有次梁加筋。

    2012-05-25 09:30:45 

  • 這計算結果正確呀!因為你這段梁沒有次梁。又乍会有次梁加筋呢?

    2012-05-24 20:45:53 