航仔 2012-05-24 18:43:07 | 广东省 其他专业 | 9825查看 6回答
请问基础梁应放置在承台的哪里
在桩承台上面有基础梁,基础梁上有框架柱,现在小弟不知道基础梁应放至承台的哪里?是在桩中,或者在桩外皮,或者其他的甚么位置。图纸上没有说明要求,而且承台标高和基础梁是一样的,到底是怎么放置。各位老师帮帮忙
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的项目承台面是在地梁底的,也就是说先将承台混凝土浇筑完成以后,再在承台面上绑扎地梁钢筋、安装地梁底侧模板和浇筑混凝土哦。 理由是:承台面标高和地梁底标高都是-1.20m哦。
2012-05-25 09:08:40
-
承台类型的梁,梁必须是贯通整个承台的。也就是说梁必须到承台的外边缘处。 一般承台与梁的顶标高相同,承台梁是为了使承台整个的沉降与联系固定。
2012-05-25 08:57:39
-
在桩承台上面有基础梁,基础梁上有框架柱,现在小弟不知道基础梁应放至承台的哪里?是在桩中,或者在桩外皮,或者其他的甚么位置。图纸上没有说明要求,而且承台标高和基础梁是一样的,到底是怎么放置。各位老师帮帮忙 当然是柱中啦,梁要有支座的。柱就是梁的支座、 那标高怎么一样的都是-1.2m且都是结构标高 不管什么标高都这样输入的。如果是在负1.2处就应该按框梁来定义钢筋中。导入图形后转换成基础梁 额这位老师,我这不是软件是施工,这不马上做到承台了我自己先看看图纸发现这样的问题。工地上是基础梁穿过承台么,然后和承台标高一样高。所以标高也是一样,我是这么理解的,请问对不对.对是这样的。 追问(2012-5-24 19:12:31): 那标高怎么一样的都是-1.2m且都是结构标高 是一样的,是结构标高
2012-05-24 19:06:22
-
一般情况下基础梁下标高是承台的上标高,而梁的中心线同承台的中心线,但有时也有偏心这样的设计情况。
2012-05-24 19:01:48
-
基础梁画到轴线交点就行,软件会自动计算的。
2012-05-24 19:02:42
-
在桩承台上面有基础梁,基础梁上有框架柱,现在小弟不知道基础梁应放至承台的哪里?是在桩中,或者在桩外皮,或者其他的甚么位置。图纸上没有说明要求,而且承台标高和基础梁是一样的,到底是怎么放置。 基础梁应是以桩承台为支座放置,两承台外皮之间部分为基础梁,在软件中,定义基础梁后,基础梁画时应按桩中或轴线交点来画,在计算设置中可以设置基础梁遇承台锚固(看图纸要求,如果钢筋是通过承台时可以在节点设置里进行设置)软件会自动处理基础梁与桩承台砼的扣减及钢筋问题的。(在软件中你必须正确设置)
2012-05-24 21:34:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看